马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
低温紧急切断阀是一种能手动或者自动快速关闭的阀门。相关标准GB/T 24918-2010 低温介质用紧急切断阀。其主要性能需满足以下几个方面:
1.密封性能
A 内漏-常温密封性能试验
试验压力:低压为 0.1MPa,高压为阀门公称压力的1.1倍,试验介质为氮气,持续时间为15min,不得有渗漏。
B 内漏-低温密封性能
试验压力:低压为0.1MPa,高压为阀门公称压力的1.1倍,试验介质为氦气,温度-196℃,持续时间各为15 min,泄漏量不允许大于2XDN mL/min。
备注:密封性能试验应分别做低压和高压密封试验,在低压密封试验合格后,再做高压密封试验。
C 持续时间
D 外漏性能
试验压力为阀门公称压力的1.1倍,试验介质常温为氮气,低温为氦气。
试验时,阀门处于开启状态,出口端封闭,压力从入口端引人,填料处及阀体与阀盖连接处均不得渗漏。
2. 关闭时间
应在10S内关闭。
备注:超温关闭(环境温度达到70℃±5℃时应能自动关闭,靠气动执行机构易熔塞融化排气关闭);故障关闭。
3.出厂检验项目
无损探伤:对主要受压零件应进行探伤检查,铸件缺陷不应低于JB/T6902-2008中2级(含2级)的规定,锻件缺陷不应低于JB/T9218-2007中的2级(含2级)的规定。
备注:每台阀门必须经过出厂检验项目,以上10项必须满足后才能出厂。其中,阀体的化学成分、力学性能需提供其证明。
|
|