马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
安全附件采购时还应当向制造单位索要《型式试验报告》,许多人不知道有型式试验要求,没有索要报告,可能你购买的安全附件是不合规的。注意有些制造单位提供的《型式试验报告》不能够覆盖产品范围,不知道覆盖范围就可能会被蒙骗,单位采购法兰及管件时曾遇到过供货方提供的型式试验报告不能覆盖产品情况。附件G《安全附件型式试验项目及其内容、方法和要求》介绍了安全附件型式试验覆盖范围,为便于审查《型式试验报告》是否覆盖安全附件要求,本节将安全附件覆盖范围单独介绍。
G1.2.4安全阀型式试验覆盖原则
G1.2.4.1结构型式覆盖
不同结构型式不可以相互覆盖。
G1.2.4.2适用介质覆盖
蒸汽用先导式安全阀可以覆盖气体用先导式安全阀,其他介质不可以相互覆盖。
G1.2.4.3规格和压力等级覆盖
规格和压力等级覆盖按照表G-3的要求。
G1.2.4.4适用温度范围
(1)应当根据型式试验样品确定;
(2)液氮介质试验的安全阀,适用于温度不低于-196℃;低于-196℃的液化气体介质试验的安全阀,适用温度按照试验介质的温度确定。
G2.2.3爆破片覆盖范围
(1)爆破片装置的不同型式不可以相互覆盖;
(2)每种型式所抽取样品的型式试验结论覆盖制造单位申请的该型式全部规格产品。
G3.2.3紧急切断阀覆盖范围
覆盖范围应当同时满足以下条件:
(1)结构型式及切断阀功能覆盖
相同结构型式及切断功能的紧急切断阀可以覆盖,其他结构型式及切断功能的紧急切断阀不可以相互覆盖。
注G-13:拉断切断型紧急切断阀分为致断螺栓式拉断切断型紧急切断阀(致断螺栓切断阀)和拉索断开式拉断切断型紧急切断阀(拉索断开切断阀)。
(2)规格和压力等级覆盖。
(3)适用温度范围。
应当根据型式试验样品确定。
|