设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[其他] 换热器是什么工作原理?管壳式、板式、空冷器有什么区别?

4 0
阿斯米 发表于 半小时前 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
两股介质各走各的,中间隔着金属,热量到底怎么从这边跑到那边?

装置上这类设备随处可见。

一边进蒸汽、热油或者高温物料,另一边进循环水、冷冻水或者低温介质。进口温度差着一截,经过设备以后,热的一侧降温,冷的一侧升温。

有的外面是圆筒,里面排着一根根换热管;有的是一摞薄板压在一起;还有套管、翅片管、空冷器。样子差得很远,干的都是传热这件事。

这些设备,都属于换热器。

化工、炼油、电力、制药、食品、暖通现场,加热、冷却、冷凝、蒸发、余热回收,都少不了换热设备。

一、热量怎么走

拿蒸汽加热器来说。

蒸汽在一侧流动,工艺物料在另一侧流动,中间隔着换热管。蒸汽先把热量传到管壁,热量穿过金属壁,再传给另一侧物料。物料温度升高,蒸汽放热后逐步冷凝。

这一段过程说白了,就是热量从热流体传到壁面,再穿过壁面传给冷流体。

常用的换热关系式写成:
Q = K × A × ΔTm

Q表示换热量,K表示总传热系数,A表示换热面积,ΔTm表示平均温差。

现场看这个式子,其实很直观。

温差小了,传热推动力就弱;管壁挂垢以后,热阻变大,K值往下走;板片或管壁被沉积物覆盖,设备的传热能力也会受影响。

所以出口温度发生变化时,入口温度、流量、压差、换热面状态,都值得一起看。

二、为什么要拐弯

管壳式换热器拆开以后,经常能看到壳程里一块块折流板。

介质进去以后,被折流板来回导向。板式换热器也一样,板片上压着波纹,流体在窄流道里不断改变方向。

这么做,主要是为了增加流体扰动。

流体贴着壁面缓慢流动时,靠近壁面的流体更新得慢,传热速度也慢。流动被扰动以后,壁面附近的介质不断更新,热量传得更快。

代价也很直接。

流速上去了,压降会抬高;介质里带颗粒时,局部冲刷也会加重。设备设计时,会在传热、压降、泵负荷和冲蚀之间留出合适余量。

三、常见几种类型

现场见得多的,还是管壳式换热器。

一个壳体,里面装着一束换热管。一股介质走管内,叫管程;另一股介质走管外、壳体内,叫壳程。

这类设备耐温、耐压范围宽,检修方式也成熟,所以炼化、电力和化工装置里数量很多。

640.jpg

板式换热器走的是另一条路。

一片片金属板叠在一起,冷热介质分开走相邻流道,中间隔着薄板。板片薄,波纹又会增强扰动,所以设备体积不大,单位体积内能布置很多传热面积。

它的流道比较窄,介质一旦带杂质、结晶物或者纤维,堵塞速度会比较快。垫片式结构运行时间长了,还要留意垫片老化、介质腐蚀和渗漏。

640.jpg

套管式更直观。

小管套在大管里面,一股介质走内管,另一股走环形空间。结构简单,承压方便,小流量、高压力或者介质比较特殊的场合都能见到。

再看空冷器。

高温介质走翅片管,风机推动空气穿过管束,热量由空气带走。夏天气温高,出口温度容易跟着抬;翅片积灰、风机转速下降、皮带打滑,也会让冷却能力下降。

冷却塔这类设备又是另一种传热方式。

热水向下喷淋,空气穿过填料层,水和空气直接接触,一部分水蒸发,把热量带走,水温随之下降。

按传热方式来分,管壳式、板式、套管式、空冷器都属于间壁式换热;冷却塔属于直接接触式换热;炉窑和部分热风系统里还能见到蓄热式结构。

四、管程和壳程

现场经常会问,同一台换热器里,为什么这股介质走管程,另一股走壳程。

这里看的条件不少,压力、温度、腐蚀、结垢、流量、清洗方式、介质状态,都会影响布置。

高压介质经常安排在管程。小直径换热管承压比较方便,设备结构也好处理。

容易结垢、停车后需要通管清洗的介质,也常放在管程。打开管箱以后,刷管、通管都比较直接。

蒸汽冷凝工况里,蒸汽经常走壳程。壳程空间宽,蒸汽分布和冷凝液排出都比较方便。

碰到腐蚀性介质,还得把材料算进去。哪一侧需要不锈钢、钛材或者其他耐腐蚀材料,对设备造价影响很大。

这些安排没有一套固定死的规则,图纸上怎么分,往往都跟具体介质条件有关。

五、顺流和逆流

冷热介质在设备里的流向,也会影响换热效果。

两股介质从同一端进去,沿同一方向流动,叫顺流。

一股从一端进去,另一股从对面进去,方向相反,叫逆流。

顺流时,入口位置温差大,越往后走,两边温度越接近,后段温差会逐渐缩小。

逆流时,沿程温差分布更均匀,换热面积利用得更充分,所以不少设备会采用逆流或接近逆流的布置。

计算里常见的“对数平均温差”,就是用来处理沿程温差不断变化这件事。

六、结垢和内漏

换热器运行时间长了,性能下降,结垢经常排在前面。

循环水里的盐类、腐蚀产物,工艺介质里的油泥、聚合物、沉积物,都会附着在管壁或者板片表面。

这些东西导热差,挂上一层以后,热量穿过去就更费劲。

现场会看到一些很直接的变化:蒸汽阀开度比以前大,出口温度却越来越难维持;冷却水流量看着没少,工艺出口温度却慢慢往上走。

如果管内或者板式流道里同时有堵塞,进出口压差也会跟着抬高。壳程外壁结垢时,压差变化有时不明显,这时温度趋势更有参考价值。

640.jpg

内漏又是另一类麻烦。

换热管腐蚀穿孔、胀口松动、板片密封失效以后,两侧介质就会串到一起。介质会从高压侧向低压侧流动,设备外面却看不到明显泄漏。

现场表现很多。

有的冷凝液电导率升高,有的低压侧液位缓慢上涨,有的介质颜色、成分、pH发生变化,也有装置会先从物料平衡上发现异常。

所以查换热器内漏时,温度只是其中一项,压力、液位和分析数据往往更有价值。

七、现场怎么看

看一台换热器,四个温度点先摆出来:热侧入口、热侧出口、冷侧入口、冷侧出口。

再把两侧流量、压力、压差和阀位放在一起,设备状态大致就清楚了。

热侧入口温度下来了,出口跟着变化,热源条件已经变了。

冷却水入口温度升高,工艺出口也往上走,先看冷源。

进出口压差持续抬高,管内堵塞、板片堵塞、积垢都值得往下查。

蒸汽加热器还要看疏水。

冷凝液排不顺,壳程里会慢慢积水,蒸汽能接触到的换热面积随之减少,出口温度也会受影响。

旁路阀同样值得留意。

阀门关不严,一部分介质绕过换热器,和经过换热的介质重新混合,出口温度自然会偏。

仪表数据放在一起看,更容易对上现场变化。

换热器看着结构复杂,现场排查时还是回到几件事:热源怎么样,冷源怎么样,流量顺不顺,换热面干不干净,两侧介质有没有串。


"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表