有些压力表,换表本身并不复杂,麻烦往往出在拆表的时候。

现场经常会碰到这样的情况:压力表损坏,准备拆下来更换,扳手刚一上去,接口就开始渗介质。顺着取压位置往前看,才发现压力表前面没有设置隔离点。

原本几分钟能处理的工作,最后可能需要停设备、泄压、置换,再重新安排处理。

所以检查压力表安装时,除了量程和精度等级,表前这一小段也值得着重关注。

一、根部阀有什么用

现场常把靠近取压口的首道隔离阀称为根部阀。

常见布置是:设备或管道 → 取压口 → 隔离阀 → 压力表

这只阀平时并不起眼,到了换表、校验、处理泄漏时,作用就体现出来了。

640.jpg

压力表使用一段时间后,可能出现指针卡涩、接头渗漏、弹簧管疲劳等问题。有了根部阀,可以先切断介质,再释放表侧压力,后面的拆表和校验都会方便很多。

从使用角度看,根部阀就是压力测点和工艺介质之间的一道隔离位置。

二、不同设备要求不同

压力容器上的要求比较明确。

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21—2016第9.2.1.3条规定,压力表与压力容器之间应装设三通旋塞或者针形阀,并设置开启标记和锁紧装置。

640.jpg

像储气罐、反应釜、分离器这类设备,压力表前面的阀门需要按要求配置。除了方便隔离,还要让阀门状态清楚。

现场出现过压力表一直显示为零,排查半天,最后发现表前阀处于关闭状态。这样的情况很容易造成误判,所以开启标记和锁紧装置并不是多余配置。

压力管道上的压力表也要关注表前阀。

《工业管道安全技术规程》TSG 31—2025,对压力表前面的三通旋塞或者针形阀,也有相应检查要求。检查时会关注阀门位置、开启状态和锁紧措施。

有些现场压力表安装得很整齐,但阀门位置太靠里,手伸不进去,扳手也不好操作。平时看不出问题,到了检修时就会很麻烦。

所以表前阀的位置,除了满足要求,还要考虑后期操作空间。

锅炉压力表还要多考虑一层温度影响。

《锅炉安全技术规程》TSG 11—2020第5.2.4条提到,蒸汽空间的压力表应设置存水弯管或者其他冷却措施,热水锅炉压力表也应设置缓冲弯管。压力表与弯管之间,还应设置三通阀门,方便吹洗、拆换和校验。

现场常见的布置是:取压口 → 存水弯或缓冲弯 → 三通阀 → 压力表

存水弯里的冷凝水可以降低高温蒸汽对压力表弹性元件的影响。所以锅炉压力表安装时,表前阀和存水弯往往要一起看。

三、阀门和附件怎么配

现场常见的针形阀、三通旋塞、球阀、阀组,各自用途并不完全一样。

针形阀启闭比较细,压力表和压力变送器上用得较多。三通旋塞和三通表阀除了可以隔离,还方便放空和校验。球阀启闭快、通径大,多用于一般工艺隔离。二阀组适合需要隔离和泄放的场合,三阀组、五阀组则更多用在差压测量上。

具体选哪一种,还是要先看设备执行的规程,再结合介质、压力、温度和后期维护来定。

压力表前面的附件也不能只看阀门。

泵出口、压缩机出口、往复设备附近,压力表指针来回摆动比较常见。有些现场会把针形阀关小一点,让表针稳定下来。短时间内看起来有效,但长期使用后,小流道更容易出现冲蚀或堵塞。

这种压力脉动工况,更适合配置脉动阻尼器、压力缓冲器或者专用节流元件。针形阀负责隔离,缓冲附件负责减小压力波动,两者分开处理会更合适。

介质性质也会影响表前配置。

蒸汽介质要考虑降温,腐蚀性介质可以采用隔膜密封或隔离装置。遇到高黏、易结晶介质,还要考虑冲洗、隔离或者伴热。易堵介质则需要关注取压口和引压管通径。

有些压力表频繁损坏,连续换几块还是解决不了,最后查下来,问题往往出在取压方式或附件配置上。

640.jpg

四、现场主要看什么

检查压力表前这一段,先看材质和压力等级。

阀门虽然尺寸不大,但承受的压力、温度和介质条件与系统一致。阀体、接头、密封件、引压管都要和现场工况匹配。

再看安装位置。

根部阀尽量靠近取压口,这样后面的接头或引压管一旦出现泄漏,可以尽快切断压力源。

操作空间也很重要。

有些阀门装得太靠里,手柄转不开,工具伸不进去,后期维护会很不方便。

阀门状态同样要清楚。运行中的压力表,表前阀是开还是关,应做到一眼可辨。挂牌、铅封、锁定等方式,都可以减少误操作。

最后还要看维护条件。关阀以后,表侧能不能顺利泄压,压力能不能放净,压力表能不能安全拆下来,这些都能看出这个测点布置得是否合理。

五、小结

压力表前面这只阀,平时很容易被忽略。

到了校验、换表、泄漏处理的时候,它的作用就会体现出来。

压力容器看TSG 21,工业压力管道看TSG 31,锅炉看TSG 11,再结合介质、温度、压力和后期维护,把表前附件配置好。

一个压力测点做得好不好,不能只看压力表能不能显示数值。

能安全隔离,能顺利泄压,拆表和校验都方便,这个测点才算布置得合理。

"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

评论2

ZZCSJVLv.8 发表于 2026-9-17 21:44:36 | 查看全部
谢谢分享《压力表前面要不要安装根部阀吗?》
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

明月照积雪Lv.7 发表于 2026-9-18 08:09:36 | 查看全部
压力表前面要不要安装根部阀吗?
还没有人打赏,支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表