马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
罐区里有一种管线,看着很让人放心:
储罐出口接粗管、大阀门,旁边支架也做得很牢,整段管线几乎纹丝不动。
但这种布置到了现场,反而值得多看几眼。
储罐装液以后,重量增加,罐底和基础会有一定下沉;外面的管道固定在独立管架上,位置变化往往和储罐不同步。这样一来,储罐接管和外部管道之间就会出现位移差。
如果中间这段管线没有留出活动余量,这个位移就会变成对接管、法兰和焊缝的拉扯、顶推和弯折。
这也是储罐进出口管道为什么要考虑柔性的原因。
一、为什么要留余量
可以把现场情况想得更简单一些。
储罐装满液体后,罐体和基础向下沉了一点。外面的管架没有跟着沉这么多。
这时,原来处在同一位置的储罐出口和外部管道,就出现了高低差。
中间这段管线需要把这个高低差“吃掉”。
如果管线有一定长度,又通过弯头、转弯和合理支撑留出了变形空间,位移可以分散到整段管线上。
如果罐口出来就是一段短直管,旁边紧跟固定支架,管道活动空间很小,储罐一沉,受力就容易集中在罐口附近。
温度变化也是同样的道理。管道温度升高后会伸长。如果管线有移动空间,可以顺着设计方向慢慢移动;如果前后都被固定得很紧,伸长量就会转化成管道和罐口上的附加载荷。
储罐出口设置柔性措施,就是要给这些位移留出冗余空间。
《石油化工企业设计防火标准》GB 50160—2018第6.2.25条明确提出,储罐进出口管道应采用柔性连接。相关安全检查资料中,也把可燃液体地上储罐进出口管道柔性连接列为检查内容。
二、柔性不等于软管
现场一说“柔性连接”,很多人先去找金属软管。
其实判断一段管线有没有柔性,不能只看有没有某个部件。
有些储罐出口没有金属软管,但管线通过几个弯头和一定长度的水平段,也能吸收沉降和热位移。
有些位置会采用弹性支吊架,让管道在规定方向上移动。
空间受限时,也会采用抗震型金属软管。
现行 AQ 3063—2025《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》提出,与储罐连接的管道应满足抗震和储罐沉降要求,优先采用自然补偿、弹性支(吊)架;采用金属软管时,应选用抗震型金属软管。
所以到现场看储罐出口,比“有没有软管”更值得问的是:储罐往下沉时,这段管线哪里能动?
这个问题能回答清楚,柔性布置基本也就看明白了。
三、支架很关键
储罐出口附近,支架位置对受力影响很大。
举个常见场景。
罐口出来以后,管线上装了一只大口径切断阀,后面还有止回阀,阀门上再带一个执行机构。
这些设备都有重量。
如果阀门附近有合适的支撑,重量会落到管架上。
如果支撑离得比较远,而阀门和管道悬在罐口附近,接管就需要承担更多重量。再遇上储罐沉降或管道热胀,还会继续增加罐口承受的力。
所以看这类管线,需留意现场几个直观的地方:
阀门下面有没有支撑;
法兰有没有下垂;
执行机构有没有明显偏在一侧;
罐口出来以后,是不是很快就进入固定支架;
固定点和储罐之间,有没有留出可以变形的管段。
这些细节,比单看一根软管更容易发现问题。
四、有软管也要看怎么装
金属软管装上去以后,也要看它有没有活动条件。
比如储罐发生下沉,软管需要跟着产生一定横向或角向变化。如果软管装得很短、拉得很直,两端支架又限制得很紧,它能吸收的位移就会受到影响。
所以看到金属软管时,可以继续排查:
长度是否合适;
两端支撑是否合理;
软管准备吸收的位移方向,和现场实际位移方向是否一致。
软管只是管系中的一个部件。它前后怎么布置,同样影响使用效果。
五、储罐进口也要看
虽然现场经常问的是“储罐出口要不要柔性连接”,但规范针对的是储罐进出口管道。
原因很简单。
储罐下沉以后,无论介质是流进储罐还是流出储罐,接管和外部管道之间都会出现位移差。
所以进口管线也需要一起看。
特别是大口径管线、阀门较多的管线,从罐口到附近固定支架这一段,很值得多走几步看看。
六、现场怎么看
到了罐区,可以先站在罐口旁边,顺着管线先问几个很具体的问题:
储罐往下沉一点,这段管子会怎么动?
管道温度升高后变长,往哪里走?
阀门和执行机构的重量落在哪里?
罐口到固定支架之间,有没有可以活动的管段?
如果这些问题都能在现场了解清楚,这段管线的受力思路也就清楚了。
可燃液体储罐出口设置柔性措施,目的就是让储罐和外部管道出现位移差时,管线有地方变形、有地方释放。
现场能够见到的处理方式包括弯管、自然补偿、弹性支吊架、抗震型金属软管。如果看到储罐出口那段“固定得很牢”的管线,可以顺着它多看几米。
管线要撑得住,也要留得出活动量。这两件事少了哪一项,罐口受力都值得重新检查。
|