设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[其他] GDS报警信号到底应该进DCS还是SIS?

15 0
阿斯米 发表于 前天 08:44 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
很多人一看到“可燃气体报警”“有毒气体报警”的反应:这类信号这么重要,当然应该进SIS。

其实未必。

有的石化项目把可燃气体、有毒气体探测器统一接到GDS,再把状态上传DCS;有的项目把涉及停车的探测器单独送SIS;也有一些项目为了图省事,直接把大量探测器接进DCS,然后在DCS里做报警。

几种做法看起来都能实现“有气体就报警”,但严格按GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》来看,还是要先把几个系统各自负责什么说清楚。

640.jpg

GDS主要管气体检测和报警,DCS主要给操作员看,SIS负责需要自动停车、切断的安全功能。一个探测器接到哪里,和它后面要执行什么动作直接相关。

一、GDS先把检测和报警做好

GB/T 50493-2019明确要求,可燃气体和有毒气体检测报警系统独立设置。

这个要求在现场其实很好理解。

640.jpg

气体检测不是普通的过程参数监视。压力、温度、流量这些参数,大部分服务于生产控制;可燃气体、有毒气体探测器盯的是泄漏以后现场环境有没有进入危险状态。

设备还在正常运行,不代表现场没有泄漏。

比如泵密封开始漏烃,DCS里的泵出口压力、流量可能暂时都没有明显变化,但泵区附近的可燃气探测器已经报警了。

所以GDS本身要能独立完成检测、报警和故障监视。

GB/T 50493-2019对可燃气体采用分级报警。一级报警设定值不应高于25%LEL,二级报警设定值不应高于50%LEL。除了浓度超限报警,探测器断线、短路、电源异常等故障状态也要能被发现。

640.jpg

现场做系统的时候,通常还会把实时浓度、一级报警、二级报警、故障和旁路状态送到DCS。

这样做很正常。

操作员平时主要看DCS画面,把GDS信息集中到DCS上,查趋势、看报警、做历史记录都会方便很多。

但信号能在DCS上看到,和气体检测报警本身由DCS完成,是两回事。

常规做法还是GDS完成检测报警,DCS接收信息用于操作监视。

二、一级报警、二级报警

这里有个地方经常容易混。

图纸上看到Gas Detector HH,很多人会自然把它和ESD联锁联系起来。

实际上,二级报警首先还是气体报警。

比如一个泵区的可燃气探测器:

20%LEL一级报警,提醒控制室和现场人员注意;

50%LEL二级报警,区域声光报警动作,现场人员进一步处置。

如果到这里就结束了,这还是一套标准的GDS报警功能。

到了50%LEL以后要不要自动停泵、关阀,需要另外确定。

因为不同区域的情况差别很大。

露天泵区泄漏以后,气体扩散条件相对好;封闭压缩机厂房一旦泄漏,气体可能很快积聚;分析小屋空间更小,人员暴露和点火风险也不一样。

所以同样是50%LEL,在不同区域,后面的动作未必一样。

报警值解决的是浓度达到什么程度以后发出警报。

停车、切断解决的是出现某种危险状态以后,系统要不要自动把设备停下来。

这两个问题需分开处理。

三、自动停车信号

真正和SIS发生联系,通常是在气体检测信号参与自动动作以后。

比如压缩机厂房装了多只可燃气体探测器。设计规定,两只探测器达到设定浓度以后,自动停压缩机,同时关闭入口紧急切断阀。

这时候已经不是单纯报警了。

整条动作链变成了:

气体探测器 → 逻辑判断 → 停机或关阀

GB/T 50493-2019对此有明确要求:当可燃气体或有毒气体检测信号作为安全仪表系统输入时,探测器宜独立设置,输出信号送到相应的安全仪表系统。

640.jpg

这类点进入SIS以后,还要继续看它是不是被定义成SIF。

如果HAZOP、LOPA分析中明确要求气体检测加自动切断承担风险降低作用,那后面就要按安全仪表功能继续做,包括SIL、传感器配置、表决方式、执行元件、定期测试和旁路管理。

项目上经常看到1oo2、2oo3或者2ooN的气体检测表决逻辑。

采用表决的原因也比较实际。

气体探测器和压力变送器不太一样,环境条件对它影响更大。传感器老化、污染、校验漂移,甚至现场某些挥发性物质,都可能造成误报警。

如果一只探头高报就直接全装置停车,误停车的概率可能接受不了。

但也不能为了减少误停车,一味提高表决条件。

比如设计成2oo3,就要确认三只探头的位置确实能覆盖同一个泄漏场景。否则逻辑上看起来很漂亮,泄漏发生以后气体根本到不了其中两只探头,联锁也不会动作。

所以气体检测用于SIS时,探测器布置和表决逻辑往往要一起看。

四、DCS解决操作员怎么看

在实际装置中,操作人员需要在DCS画面上看到GDS状态,因此GDS与DCS之间存在大量信息交换。

控制室里很难让操作员为了看气体报警,再长期盯着另一套完全独立的操作站。

一般会把GDS的信息汇总到DCS,包括:

实时气体浓度、一级报警、二级报警、探测器故障、维护和旁路状态。

这样操作员在装置总貌和区域画面上,就能同时看到工艺参数和气体检测状态。

这里DCS的作用很明确,就是显示、趋势、报警集中和历史记录。

正常情况下,一套装置里的信号关系大致会是:

探测器 → GDS:做检测和报警

GDS → DCS:给操作员看

独立探测器 → SIS → 阀门或设备:做自动安全动作

具体是通过通信还是硬接线,要看项目要求和系统配置。

五、用于SIS的气体探测器

气体检测参与联锁以后,有一个问题特别容易被忽略,就是探头到底能不能及时测到泄漏。

压力变送器装在管线上,只要取压正常,测的就是管道压力。

气体探测器不一样。

它测的是泄漏以后扩散到环境中的气体浓度。

泄漏位置、风向、通风量、设备遮挡、安装高度、气体密度,都会影响探测结果。

比如天然气和重烃气体,探测器安装高度就不会完全一样;室外和室内,布点考虑也不一样。

所以用于普通报警的探测器,布点已经很重要;如果这个探头还要参与ESD,要求只会更高。

有些图纸上能看到三只探测器做2oo3联锁,逻辑没有问题,但三只探头基本装在一排,离主要泄漏源也比较远。

这种情况下,不是2oo3选得对不对,而是探头能不能真正覆盖目标泄漏,气体检测联锁能不能起作用。

六、小结

把前面的情况放到一起,基本可以分成三类。

普通气体检测和报警,由GDS完成。

操作人员需要看到的浓度、报警和故障信息,送DCS。

需要由气体检测自动触发停车、关阀、隔离或ESD的信号,按安全仪表功能要求送SIS。

这样理解以后,很多项目上“这个点为什么进DCS、那个点为什么进SIS”的问题就比较容易解释了。

同一个区域内,也可能同时存在两套用途不同的探测器。

一部分探测器用于日常GDS检测报警,状态上传DCS;另一部分独立设置,用于SIS联锁。

640.jpg

GB/T 50493-2019对这类情况已经给了比较明确的原则。

所以实际看一只GDS探测器怎么接,先看三个内容就够了:

它是只做报警,还是还要停车;

报警信息需不需要给操作员显示;

这一路信号有没有被风险分析纳入安全仪表功能。

这三个问题确定以后,接GDS、DCS还是SIS,通常就不会有太大争议。


"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表