[设计] GB/T150.4 试验用压力表——为什么要“两只表、量程2倍、精度1.6级、表盘≥100mm

123 4
道祖 发表于 2025-10-13 09:13:23 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
🛠 关键词:压力试验、量程选择、精度等级、表盘直径、安全逻辑

🚀 导语在压力容器的耐压与泄漏试验中,压力表就是检验人眼睛的延伸。
试验压力到底有没有达到?是否超压?是否稳定?全靠它来判定。
因此标准对“试验用压力表”提出了几条硬性要求:两只表、量程1.5~3倍、精度≥1.6级、表盘直径≥100mm。
这几条不是“形式主义”,而是每一条背后都有工程逻辑与血的教训。

📖 条文拆解

1.两只量程相同的合格压力表

1.1冗余互校,避免一只表失灵带来误判。

1.2 同量程,保证读数差异可以直接对比。

2.量程 = 1.5~3 倍试验压力(优选 2 倍)
2.1 防止超量程损坏。

2.2试验点落在表盘中间区域(50%左右),读数最稳定、最清晰。

3.精度等级 ≥1.6
3.1确保读数误差小于判定所需精度。
3.2例如:量程 2.0 MPa,精度 1.6 级,允许误差 ±0.032 MPa,足以区分泄漏与否。

4.表盘直径 ≥100 mm
试验时人员需远离容器,100mm大表盘保证远距离仍能准确读取,降低靠近风险。

⚙️ 工程逻辑

安全冗余:两表一致性 = 最基本的“现场安全确认”。

读数区间:2倍量程时,指针在最佳区间,避免卡在表端或刻度过稀。

精度兜底:1.6级足以满足试验判定;更低精度(如2.5级)可能掩盖泄漏压降。

人因工程:大表盘 + 合适刻度 = 少看错、少靠近。

📝 案例解析案例1:1.0 MPa 水压试验用 2.0 MPa 量程表,两只同量程。试压到 1.0 MPa,指针刚好在中间,读数清晰稳定。

案例2:0.4 MPa 气密试验选 0.8 MPa 表,精度 1.6级。试验时若泄漏 0.02 MPa,表能准确反映,避免误判。

案例3:15 MPa 高压容器选 30 MPa 量程表(优选 2 倍),要求两只表一致性良好。若出现过冲到 16 MPa,表不会被顶坏,仍在安全区间。

🎯 总结收口一句话原则:
两只同量程,互相校验;量程取2倍,读数稳又准;精度≥1.6级,表盘≥100mm,让人安全读得清。