[其他] 20锻件法兰+Q355接管,配不配?二者连接要注意什么?

11 0
阿斯米 发表于 7 小时前 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
材料为20锻件的WN管法兰,接管能不能用Q345D或E(即现在的Q355D、E)?

当然,大家设计的时候肯定不会这么选,一般20锻件都配20钢管,如果制造厂提出材料代用呢?想用库存的Q345钢管代替20钢管,如果同意代用,需要注意什么?

——首先看标准规定——

HG/T 20635-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定(Class系列)》的3.1.10规定:

带颈对焊法兰的端部厚度不应小于相应材料的钢管名义厚度。如钢管材料的屈服强度大于275MPa(标准规定最低值),而与其连接的带颈对焊法兰材料的屈服强度较低时,应按比例增加法兰的端部厚度。

ASME B16.5也有类似的规定,2025版见“图1的注”等处,但稍有不同。

——按标准解题——

回到咱们文章开头提到的问题。

GB/T150.2中,有Q345D、E(即Q355D、E)等少数几个牌号的钢管ReL会在275MPa以上,但仅限于≤16mm、≤200℃。

而20锻件的ReL相对不高,常温最大也就235MPa。

如果要20锻件WN法兰配Q355钢管,那法兰端部厚度就要适当加厚了。这“加厚”又会带来其他“麻烦”,法兰内径要“非标”了,跟接管内径又不对齐了,并且按HG/T20615的9.0.3的规定,厚度差超过1mm,法兰内径又要削。

640.jpg

所以,设计时不要那么配,如果同意制造厂代用要相应提出加厚和(或)削薄等要求。