马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
四条螺栓的法兰到底要不要进行跨接?以下是国标及行业标准给出的要求:
1.GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》第7.13.1 指出:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
2.SH/T 3097-2017《石油化工静电接地设计规范》第5.3.4条指出:当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
3.GB 15599-2009《石油与石油设施雷电安全规范》第4.7.1条指出:输油管路可用其自身作接闪器,其弯头、阀门、金属法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接,连接处应压接接线端子。对有不少于五根螺栓连接的金属法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接,但应构成电气通路。
4.GB 50156-2021《汽车加油加气加氢站技术标准》第13.2.12中指出:在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时,在非腐蚀环境下可不跨接。
5.GB 50074-2014《石油库设计规范》第14.2.12指出:在爆炸危险区域内的工艺管道,应采取下列防雷措施: ① 工艺管道的金属法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓 连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。 ②平行敷设于地上或非充沙管沟内的金属管道,其净距小于 100mm时,应用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m。管道 交叉点净距小于100mm时,其交叉点应用金属线跨接。
6.GB/T 20801.4-2020《压力管道规范 工业管道 第4部分:制作与安装》第10.12.1条指出:设计有静电接地要求的管道,当每对法兰接头、螺纹接头或其他接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接。
综上,在设计有静电接地要求的管道上,每对法兰间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。
|