设为首页收藏本站赞助论坛土星守则升级攻略
返回列表 发布新帖

[设计] 管道设计中常见违规条文场景

69 0
阿斯米 发表于 2026-1-20 17:29:35 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
管道设计中最易违反的条文集中在三类核心内容:一是安全红线要求(如防火间距、介质隔离、禁止穿越等);二是基本设计原则(如焊接优先、坡度流向、分层布置等);三是施工可行性相关要求(如操作检修空间、焊缝位置等)。

设计过程中需重点关注规范中的强制性条文(通常带有“必须”“严禁”“应”“不得”等措辞),同时加强对多专业交叉区域(如与电缆、结构、建筑衔接部位)的协调审查,避免违规风险。

一、设计原则与总图布置

规划不统一:分期施工的工程未对管道进行统一规划,导致施工、生产、检修相互影响。

穿越无关区域:永久性管道(尤其是可燃、有毒介质管道)穿越或跨越与其无关的工艺装置、储罐组或建筑物,此为反复强调的强制性条文。

妨碍消防:管道布置(特别是沿地面敷设的管道)环绕装置或罐组,或位于防火堤与消防车道之间,妨碍消防作业开展。


二、安全间距与敷设方式

1. 间距不足

管道之间间距:管廊、管墩或管沟内,管道外壁(含隔热层)之间及其与结构之间的最小净距不满足规范要求。

与特定设施间距:氧气管道与可燃介质管道共架时,平行及交叉净距不足,或未用不燃物料管道隔开。

电缆与管道间距:尤其是电缆与热管道、电缆桥架与热影响管道的间距不符合要求。

管道与道路/铁路间距:管廊边缘至铁路、道路、建筑物的水平距离未达到规范标准。

2. 敷设方式错误

  不当埋地/管沟

  工艺管道沿道路敷设在路面下或路肩上下。

  可燃、有毒介质管道采用埋地敷设(有毒介质管道明确不应埋地)。

  必须采用管沟时,未在进/出口进行密封隔断,未采取防止可燃气体积聚的措施。

  热力管道与可燃液体管道同沟敷设。

套管设置不当(管道穿建筑物楼板、屋顶、墙面时)

  未设套管,或套管直径小于隔热层外径。

  管道焊缝置于套管内。

  套管高度不足(规范要求高出楼板/屋面50mm)。

640.jpg

三、管道组成与连接

1. 管道连接方式错误

可燃气体、液化烃、可燃液体及有毒介质管道,未优先采用规范推荐的焊接连接,反而大量使用法兰或螺纹连接(仅设备、阀门接口等必要处允许用法兰/螺纹连接)。

公称直径等于或小于25mm的可燃介质管道采用锥管螺纹连接时,除缝隙腐蚀介质外,未在螺纹处进行密封焊。


2. 阀门及附件布置错误

阀门位置不当:

  布置在人行通道、机泵上方等易泄漏部位,且未设置安全防护。

  布置在跨越厂内铁路、道路的管道段上。

  手动阀门布置在超过2.2m的操作不便高度,且未设平台。

  低温液体阀门阀杆未垂直向上,或倾斜角度超过30°。

补偿器选用不当:在跨越、穿越厂区铁路和道路的管段上,错误安装金属波纹管补偿器。

管托选用错误:保冷管道未选用保冷管托;隔热层厚度与管托高度不匹配。

焊缝布置违规:

  焊缝间距小于规范要求(如DN≥50mm管道,焊缝间距不宜小于100mm)。

  环焊缝布置在管托范围内。

  在焊缝及边缘上开孔接管,未进行强度校核。

640.jpg

四、特定介质管道设计

1. 有毒/腐蚀性介质管道

未采用焊接连接。

违规进行埋地敷设(规范明确禁止有毒介质管道埋地)。

管道上的法兰未设置安全防护罩。

附近未设置安全喷淋洗眼器(服务半径需≤15m)。

2. 可燃/液化烃介质管道

进、出装置边界处未设置隔断阀和盲板(或8字盲板)。

未考虑惰性气体置换设施。

未设置静电接地措施(尤其是轻质油品流速超限时)。

连续操作的可燃气体管道低点未设两道排液阀。

3. 固体/浆液/易凝介质管道

布置时出现死角、袋形,未实现“步步高/低”设计。

固体物料支管与主管连接夹角大于45°。

弯管弯曲半径太小,未满足最新弯曲半径的要求。

未设置坡度,或坡度不符合规范要求。

五、管廊布置与应力分析

1. 管廊分层错误

热管道与液化烃管道、低温管道相邻布置,或低温管道布置在热管道上方。

腐蚀性介质管道布置在驱动设备正上方。

未遵循“气体在上、热介质在上、液化烃/腐蚀性/低温介质在下”的基本原则。

2. 忽视管道柔性与应力

对有热位移的管道(尤其是埋地管道),未设置挡墩或采取补偿措施。

未对泵、压缩机进出口管道、高温管道等关键管道进行详细应力分析,导致管口受力超标或支架设计不当(如支架托空)。

未考虑管道热膨胀对间距的影响(即“软碰撞”),导致运行时管道相互碰撞。

六、施工图与文件管理

盲目罗列所有相关规范,未根据项目特点选择适用规范,导致规范间要求冲突。

管道分类分级错误(如将GC1误划为GC2),造成施工检测比例不符合强制要求。

对压力管道范围理解错误,给非压力管道图纸加盖压力管道设计资质章。

选用非优先管径系列(如DN32、DN65、DN125等)。

设计压力≥10MPa时,错误选用GB/T 8163等不适用于高压的钢管标准。


"小礼物走一走,来土星人论坛支持我"
还没有人打赏,支持一下

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表