[焊接] 焊缝位置还能不对?是不是吹毛求疵?

64 0
阿斯米 发表于 2026-1-6 17:27:27 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

一次专家检查,指出某管道的焊缝位置不对,主要是焊缝位置刚好放在了支架的位置,焊缝位置还能不对?是不是专家吹毛求疵?让我们看一下标准是怎么说的。


《现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB50236-2011 》“7.2.6  焊缝不得设置在应力集中区,应便于焊接和热处理,并应符合下列规定:6  除采用定型弯头外,管道对接环焊缝中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不应小于100mm。管道对接环焊缝距支、吊架边缘之间的距离不应小于50mm;需进行热处理的焊缝距支、吊架边缘之间的距离不应小于焊缝宽度的5倍,且不应小于100mm。”



另外一个标准也是如此规定的。《工业金属管道工程施工规范 GB50235-2010》“6.0.2工业金属管道焊缝位置应符合下列规定:6  管道环焊缝距支吊架净距不得小于50mm。需热处理的焊缝距支吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。”



说句实话,设计一般不怎么考虑焊缝的位置问题,主要是施工过程的问题,以上两个标准都是施工要求就是一个明证。还有一个标准《压力管道规范 工业管道 第1部分:工业管道GB/T 20801.1-2025》“7.4.6(c)管道环焊缝距支吊架净距不宜小于50mm。需热处理的焊缝距支吊架不应小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。”尽管看起来与GB50235-2010的说法一致,但是语气似乎更加柔和了一些。



焊缝在支架上有什么问题?尽量躲开支架的位置这是为了避免焊接热影响区与支架应力集中区域重叠,导致结构强度下降。焊缝本身存在微观缺陷,若支吊架直接作用于焊缝,会进一步加剧应力集中,可能导致焊缝开裂。



焊缝对于弯管也有要求,“除采用定型弯头外,管道焊缝与弯管起弯点的距离不应小于管子外径,且不得小于100mm”。都是为防止应力过分集中,以免造成焊接接头破坏的隐患。