一、锅炉缺水的现象有哪些:
①汽包水位低于正常水位。
②所有水位计指示负值,水位报警发出水位低信号。
③严重缺水会造成过热蒸汽温度升高。
④给水自动投入时,给水流量不正常的小于蒸汽流量。(炉管爆破则相反)

二、缺水的常见原因有以下几个:
①给水自动装置失灵和调节阀故障。
②水位计、蒸汽流量计、给水流量计指示不正确,使运行人员误判断而操作错误。
③排污管道、阀门泄漏、排污量过大。
④给水管路故障及锅炉负荷增加,未及时启动给水泵,使给水压力过低。
⑤水冷壁、省煤器等受热面泄漏。
⑥运行人员对水位监视不够,调整不及时或误操作。

三、锅炉缺水的处理方法:
①对照各水位计,确认水位低时,立即将给水自动改成手动,开大给水门,增大给水量。
②汽包水位降到最低水位时,关闭连续排污,继续开大给水门,注意调整汽温。
③如给水压力低,联系汽机开给水泵。
④检查各放水门是否严密,水冷壁、省煤器是否泄漏,给水调节阀销子是否脱落,如给水门卡住用手摇开。
⑤经上述处理后水位没有回升,汇报值长,要求降低负荷运行。
⑥如水位降到汽包水位计看不见水位或电接点水位最低点也无水无位时,叫水也叫不到的时候:
a紧急停炉(爆管时不停引风机,待炉内不向外冒汽后停止)。
b停止锅炉上水。
c联系汽机、电气、锅炉缺水停炉。
⑦紧急停炉后的上水,必须得到总工程师的批准,水位正常后,请示值长重新点火。

四、锅炉缺水的预防措施:
①不间断地监视各水位计,并定期对照、校对各水位计的正确性,并定期进行冲洗。
②负荷变动时,应及时调整水位。
③定期检查给水调节装置,应灵敏可靠。
④给水压力低时,应及时与汽机值班员联系,提高压力。
⑤应注意运行炉的给水压力,以防止发生抢水现象。
⑥锅炉排污应严格按照排污规定执行。